Re: līmētās brusas izmaksas

Autor padalies ar projekta sadaļu kur tas tiek likts. Ja laidums 8m tad uz tā neko daudz neuzliksi, ja ir starpbalsti, tad iespējams nav nepieciešamības pēc līmētas viengabala un pietiek pasūtīt no...

View Article


Re: Viessmann katla regulēšana

nedaudz parēķināsim: 60kWh = 3000kg ūdens, uzsildīti par 20 grādiem (katlā ienāk 60, aiziet 80 grādi), stundas laikā Nepieciešamais ūdens plūsmas lielums no un uz katlu ir 3000kg/3600s = 0.85 litri...

View Article


Re: līmētās brusas izmaksas

Mans piedāvājums saskrūvēt 4m garas brusas ar kārtīgiem leņķa dzelžiem ja tāds variants der. 8m tas tāds nestandarta izmērs, parasti ir līdz 6,15m gandrīz jebkurā zāģētavā var tādu dabūt.

View Article

Re: Viessmann katla regulēšana

Ok, ja iet snaudā, tad tiešām vēlreiz pārskati līniju turp atpakaļ aķis. Caurule ir 58mm cik atceros - ar to ir jāpietiek pilnīgi noteikti. Nākamais tomēr ir termovārsts - tev vajadzētu būt vismaz DN...

View Article

Re: Viessmann katla regulēšana

Es nezinu vēl par to 28mm vertikālo gabalu, kur tev tas "balansieris". It kā varbūt pietiek, bet drošāk jau būtu bijis laikam likt to pašu 58nieku tajā posmā. Bet nu to pagaidām nav jāskata kā pirmo.

View Article


Re: līmētās brusas izmaksas

Man jumta korē nāca 20x30 bruse 6,8m garumā. Un bija divas tādas bruses. Speciāli var pasūtīt gateros līdz 8m, bet tie maksā dārgāk.

View Article

Re: Pareizais griestu pīrāgs

Ir tāda lieta kā speciālais būvkartons ruļlos un nekādu plēvi :) ELT-KRAFT VCL aktīva tvaika barjera, Armētais četrslāņu papīrs 130cm, 60m2 dārgāka versija no tās pašas vides tehnikas: Pro Clima DB+...

View Article

Re: Viessmann katla regulēšana

Vakar sākot kurināt 17.30 aķī bijas 25gr. 3t. ūdens, 23.00 izslēdzu katlu jo bija izkurējies, aķī 70gr. Par grādiem vairāk neko uzrakstīt nevaru, jo pārējo regulē termo vārsti kā tam arī jābūt. Kā jau...

View Article


Re: Viessmann katla regulēšana

Mans ieteikums – nopērc lāzera termometru, varēsi mērīt T jebkurā vietā, kaut vai dūmgāzēm (saimniecībā noderēs). Vēl jau neviens nav pienējis vai ir atbilstoša dūmvada vilkme, piemēram, šajā video...

View Article


Re: Viessmann katla regulēšana

Ir vispār man lāzernieks bet ko man mērit ar viņu visur kur vajag monometri mehāniski, janu vienīgi aizejošās dumgāzes kuras man pie stipras degšanas no80gr.lidz 145gr. staigā snauda mazāk kad pūš...

View Article

Re: Viessmann katla regulēšana

1. Nevajag izlaist visu siltumu līdz 23 grādiem tad termovārs/termostats nebremzēs ūdens apmaiņu, citādi lielais katls ar supermalku pārāk ātri uzkarst - bet ūdens apmaiņa/siltuma atdošana nenotiek...

View Article

Re: Celtniecības uzņēmumā

Sveiki, būtu jauki, ja vēl kāds aizpildītu šo aptaujas anketu, tā aizņems tikai 2min. Paldies.

View Article

Re: Viessmann katla regulēšana

Vilnis_Radio Wrote: ------------------------------------------------------- > Ok, ja iet snaudā, tad tiešām vēlreiz > pārskati līniju turp atpakaļ aķis. > Caurule ir 58mm cik atceros - ar to...

View Article


Re: Viessmann katla regulēšana

ggatis Wrote: ------------------------------------------------------- > Vilnis_Radio Wrote: > -------------------------------------------------- > ----- > > Ok, ja iet snaudā, tad...

View Article

Re: Viessmann katla regulēšana

DN40 tomēr vajadzētu pietikt, it kā tā uz robežas, bet nu vajadzētu. Tev bija jauna sistēma - parasti sākumā ir visi montāžas gruži un padaudz - filtru vajadzētu pārbaudīt. Tev taču tāds ir kaut kur...

View Article


Re: Viessmann katla regulēšana

Tiko pārbaudiju bija praktiski tīrs uz nākošo kurināšanas reizi izņemšu sietu.

View Article

Re: Viessmann katla regulēšana

Nē, sietu atstāj, lai turpina darbu. Nu labi, paliek sūknis un taisnais īsā loka 28mm vads. Sūknim uzliec lineārajā režīmā maksimumu. Ja tas nepalīdz, tad kaut kā jāsāk domāt, ka 28mm var būt par maz,...

View Article


Re: Viessmann katla regulēšana

Ir 21 gs pirms apspriezat tuftu 10 lpp ieliec autor bildes. Un kas taisija

View Article

Ūdens notekas

Par brīdinājumu citiem, uzrakstīšu savu sāpi. Šogad, pienākot laikam mainīt gadu desmitus nokalpojušās cinkotā skārda ūdens notekcaurules, pakļāvos pārdevēja reklāmai un no poļiem nopirku alumīnija...

View Article

Re: Ūdens notekas

Tas ir tikai biznes priekš siltuma kabeļu ražotājiem. Kā teikt koperācija. Nedrīkst tak kabeļu ražotājus atstāt bez darba :)

View Article