Re: Mājas apkure ar siltuma akumulatoru

$
0
0
Kombinācijas jau patiesībā daudz.
1) katls varētu būt lētie un švakie čuguna vai arī tērauda vai arī tērauda gazifikācijas. Nu es jau protams balsoju par gazifikatoru. Pašam jau kādi 10 gadi strādā.
2) katla jauda ir atkarīga no tā cik ilgi gribas kurināt. To vienkārši var izrēķināt matemātiski no akumulācijas lieluma un kurināšanas ilguma vēlmes. Tā rupji - 1000l aku ar 20kw katlu ir kādas 4.5 h.
3) akumulācijas lielums atkarīgs no mājas siltumzuduma - atkal rupji rēķinot 100m2 ar 1500L varētu izvilkt 2 dienas, resp. šodien kurinu, rīt nekurinu, parīt kurinu.
4) siltais ūdens - ir versija likt atsevišķu kombinēto boileri, var izmantot tvertni akumulācijā vai ātrsildītāju akumulācijā. Bonusi pēdējiem diviem variantiem - kompaktāk, mazliet vienkāršojas apsaiste un par vienu sūkni mazāk. Mīnusi - neesmu drošs cik viegli ir iztīrīt tvertni akumulācijā ja to vajag, pie zināmiem nosacījumiem māja var tukšajā dienā nozagt silto ūdeni, tur jāpadomā vai mājas pieslēgumu nevajadzētu mazliet zemāk slēgt, lai siltajam ūdenim vienmēr būtu prioritāte.
5) tilpumu balanss starp akumulāciju un boileri - ja tvertni ņem uz 2 dienām nekurināšanas, tad arī boilerim jābūt tikpat lielam, lai sanāktu 2 dienas.

Būtu jāpaštuko, bet tā uz aci teiktu, ka 30kw katls, 1000L + 200 boilers uz 2 dienām varbūt arī varētu izvilkt ar kurināšanas laiku mazliet 3h. Bet var arī neizvilkt. Diemžēl 1000 + 200 boilers vienā komplektā man šķiet nav. 30kw 750 + 750 ar iekšējo tvertni vai ātrsildītāju jau būtu man šķiet ļoti laba kombinācija, jo vieglāk vadīt - aukstajā periodā abas mucas darbā, drēgnajā un aukstajās vasaras dienās strādāt tikai uz mucu ar iebūvēto silto ūdeni.