Ūdens analīzes

$
0
0
Rudenī laukos iztīrīju veco aku, 6 betona grodi, apakša plūstošas smiltis, ūdens 3 grodi. Uzliku jaunu vāku no mitrum-izturīgā finiera. Visu pavasari pumpēju ārā pa reizei nedēļā. Sākumā ūdens bija dzeltenīgs, bet ar katru pumpēšanu kļuva skaidrāks. Beidzot nolēmu nodot analīzes un saņēmu rezultātus:

Amonija joni <0.042
Dzelzs 0.093 ± 0.010
Elektrovadītspēja 770 ± 120
Kopējā cietība 2.85 ± 0.23
Permanganāta indekss 5.6 ± 0.8
pH 7.5 ± 0.1
Sulfāti 26.4 ± 1.2
Escherichia coli 0
Kopējās koliformas 1119.9

Cik noprotu problēma ir ar Permanganāta indeksu (norma <5) un Kopējām koliformām (norma 0). Ko vēl ar to aku varētu darīt lietas labā? Ja akā ūdeni uzlabot neizdosies, tad kāds filtrs jāliek, lai ūdens būtu lietojams? Paldies!