Browse latest Browse all 44829

Re: Granulu katla izvēla

$
0
0
nokijs rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Aldiss rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > sqq rakstīja:
> >
> -------------------------------------------------------
> > > tomēr silto grīdu masa un apkures katla
> buferis
> > ir
> > > 2 atšķirīgas lietas. Buferis pēc idejas
> uzkrāj
> > > lieko enerģiju kas paliek pāri no katla
> > darbības,
> > > bet grīdas betons palielina siltuma inreci
> >
> > Ne gluži. Lieko enerģiju var ilgi un dikti
> pumpēt
> > grīdas betonā bez būtiskas izmaiņas telpu
> > temperatūrā.
> Te nu tu aizšāvi garām :D
> Pirmkārt, jebkuram apkures katlam ar cieto
> kurināmo ir noteikta minimālā optimālā
> temperatūra.
> Ja tu grīdā sāksi gāzt iekšā 60 grādus un augstāk,
> tad tev ne tikai kāju vēnas pārsprāgs, bet arī
> grīdas segums izkāps pa logu.
> Otrkārt, cik bieži tev sleģāsies katls, jo tā
> ā būtība ir nostrādāt savu ciklu līdz attiecīgai
> temperatūrai un izslēgties. Ja tev katlā būs
> uzstādījums 80 grādi (piemēram), tad tos viņs
> sasniegs gana ātri, jo grīdās tev jālaiž max 30-36
> grādi, tādējādi, pat uzstādot termomikseri tev no
> katla paņems mazu daļu siltumnesēja, ko ielaist
> grīdās.
> Treškārt, ja ir uzstādīti telpu termoregulatori,
> , tad pie aizvērtiem lokiem tev siltumnesēja
> apjoms kļūs vēl mazāks un katla darbība savu
> efektivitāti zaudēs ātri.
> Jebkurai iekārtai ir optimāls darbības cikls, lai
> i tā darbība būtu efektīva.
> Un bufertrauks šajā gadījumā nodrošina optimālu
> u katla darbību un kompensē temperatūru starpību
> starp nepieciešamo un katla darba radīto. Bez tam,
> salāgojot sistēmu panāk arī retāku iekārtas
> slēgāšanos.

Manuprāt, rezumē šitam stāstam ir tāds. Ja ir zarubūda, kuru nevar piekurināt, tad jā, akumulācijas tvertne ir variants. Ja māja ir nopakota atbilstoši mūsdienu prasībām, tad akumulācijas tvertne ir lieka, jo tur tāpat tas uzvārītais ūdens dzisīs vairāk nekā mājais būs pieprasījums pēc viņa. Man viņs šādā laikā ieslēdzas dažas reizes dienā, un palielam pēc lielāka karstā ūdens pieprasījuma-paceļ boileri. Apkures režīmā tur varbūt 2 grādi stundā krītas. Ja viņš savus 90L sāk celt no 60 līdz 70grādiemn, nu tur izdegšanas procesā apstājas pie 74-75 grād. Tad var parēķināt cik bieži raustas un vai tā ir problēma vispār..