Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas

$
0
0
Paldies visiem par padomiem!

To SerViss: Augšējā maģistrāle toč nav noslīdējusi.

To Rx: Augšējā (turpgaitas) caurule ir iztaustīta - plūsma nav caur visiem radiatoriem, tātad vēl viens apstiprinājums tam, ka kļūda ir pie krāsns. Jā, izplešanās trauks (vaļējais) ir pašā augstākajā vietā (bēniņos, vertikālā caurule no katla - tās galā), un uzpildīšana ir ierīkota no sistēmas apakšas (vibrosūknis no akas), un kā reiz pie krāsns. Pildot veco katlu 40 gadus gan nekādi gaisa burbuļi/nesilšana nav bijusi.:)

To Khe: "Tas atpakaļgaitas pieslēgums ir caurejoša caurule vai atsevišķi piemetināti gali? ... Ja caurumi tai saurbti apakšā..." Atvaino, šo gan nesapratu. Caurejoša caurule cauri kam? Kādi gali, kam? Kādi vēl caurumi saurbti? Jebkurā gadījumā - nekas nav mainīts, salīdzinot ar veco katlu. Vienīgi tas, ka vecā katla apakša bija par ~10 cm zemāk, tā kā bišķīt iegremdēts grīdā, un tam jā - atpakaļgaitai kritums bija tiešām līdz pat pašam katlam. Jauno, par cik tas mazāks, un lai ērtāk ar to darboties, pacēlām grīdas līmenī, un līdz ar to tagad arī atpakaļgaitai sanāk neliels pacēlums pirms paša katla.