Man arī bija pašteces...Ja nesilda, tad jādara sekojošais: Jāiet ar roku pa augsējo silto cauruli uz radiatoru pusi. Pie katra radiatora iet uz leju caurule līdz radiatora ieplūdei. Tausta, kāds tai stāvoklis. Cik tālu no augšas tā ir karsta. Tā apskata visus radiatorus. Ja visiem radiatoriem cauri nav plūsmas, tad kļūda ir pie krāsns, vai kāds burbulis, pat apakšā nosprostojis cirkulāciju. Vēl. Izplešanās atvertajam traukam jābūt sistēmas pašā augstākajā vietā, tas ir pie pašas krāsns. Ja sistēma mainīta uz noslēgto, tad obligāti jābūt automatiskajai gaisa izvadīšanai no sistēmas kritiskajā punktā, kur gaiss var stabili uzturēties. Ja ir atvērtais izplešanās trauks, tad var atvērt sistēmas izliešanas krānu un ar lielu strūklu sistēmu parpildīt..arī tad gaiss tiek iešūpots un, cerams , izvadīts. Neaizmirst papildināt izplešanās traukā ūdeni. Un, vēl viltība uzpildē: Sistēmu uzpilda ar ūdeni, spiežot to apakšejā caurulē pie krāsns, nevis lejot ūdeni atvērtajā izplešanas traukā! Mierīgi, bez steigas laiž ūdeni iekšā, lai tas lēni pilda visu ko var. Kad pilns, tas parādīsies pie krāsns izvada augstākā punkta. Tad var jau palielināt plūsmas ātrumu, lieko aizvadot prom...Tā palikušos burbuļus izkustina un aizvada gaisā.
↧