Lai ātri identificētu problēmu tev būtu jāpastāsta, vai akumulācijas tvertne šo 2h stundu laikā normāli uzpildās ar siltumu. Nezinot katla jaudu grūti pateikt cik būtu normāli, bet katrā ziņā 2h laikā muca varētu būt jau stipri uzpildīta ar siltumu.
Ja pieņem, ka īsais loks un katls strādā korekti, tad tev tā tvertne 2h laikā būs stipri uzpildījusies, attiecīgi pirmā reālākā versija manuprāt ir tāda, ka garā loka termovārsts nav pareizi uzmontēts. Ja viņš ir mehāniski nepareizi ielikts, tad var sanākt tā, ka siltumu viņš sāk ņemt tikai tad, kad akumulācijas tvertnē siltums nonācis līdz atpakaļgaitas līmenim. Otrs variants, ka nepareizā vietā piestiprināts termovārsta sensors.
Tātad no sākuma pastāsti cik tālu akumulācija ir uzpildījusies 2h laikā.
Ja pieņem, ka īsais loks un katls strādā korekti, tad tev tā tvertne 2h laikā būs stipri uzpildījusies, attiecīgi pirmā reālākā versija manuprāt ir tāda, ka garā loka termovārsts nav pareizi uzmontēts. Ja viņš ir mehāniski nepareizi ielikts, tad var sanākt tā, ka siltumu viņš sāk ņemt tikai tad, kad akumulācijas tvertnē siltums nonācis līdz atpakaļgaitas līmenim. Otrs variants, ka nepareizā vietā piestiprināts termovārsta sensors.
Tātad no sākuma pastāsti cik tālu akumulācija ir uzpildījusies 2h laikā.