Problēma bija tanī, ka hidroforam bundulī nebija spiediena, vakar uzpumpēju uz 1,5 atmosfēru, diennakti vārsts nepil, iespējams, ka membrāna ir caura un to būs jāmaina, bet pašlaik viss ir kārtībā.
Pēc nedēļas pačekošu vai spiediens hidroforā nav nokrities.
P.S. Mazliet samazināju spiedienu pašā sistēmā, pašlaik ir uz 3 atmosfērām, bija uz 4 atmosfērām. P.S.S. Ja būtu vieta, tad noteikti uzliktu papildus izplešanās trauku, lielāku, bet nav fiziski kur novietot.