Uldi, nav jēga likt kopā fāzei 2x2,5, ja nullei tāpat paliek vien 1x2,5? Max jaudu tāpat skatās uz mazākā šķērsgriezuma dzīslu!
Un vēl jau jājautā cik tev liels ir ienākošais drošinātājs pirms skaitītāja, pieļauju, ka standarta 16A, parasti dzīvokļiem neko lielāku neliek. 2,5 kabelis normāli spēj turēt 5 kW(20A), īslaicīgi arī vairāk. noteikti ka visus savus patērētājus vienlaicīgi nelietosi un es domāt, ka ar šo 3x2,5mm2 kabeli tev pietiks.
Un vēl jau jājautā cik tev liels ir ienākošais drošinātājs pirms skaitītāja, pieļauju, ka standarta 16A, parasti dzīvokļiem neko lielāku neliek. 2,5 kabelis normāli spēj turēt 5 kW(20A), īslaicīgi arī vairāk. noteikti ka visus savus patērētājus vienlaicīgi nelietosi un es domāt, ka ar šo 3x2,5mm2 kabeli tev pietiks.